تعليق هااااااااااااااااااااااام جداً لأحد المهندسين
تكلفة مستشفى السلط ب 90 مليون دينار مع العلم تم احالة المشروع على المقاول ب 34 مليون دينار بعد اجراء عدة تعديلات بالمواصفات ومنها تركيب نظام التحكم بالمباني BMS (Building Management System)
حيث يتم ربط نظام الاوكسجين ب ال BMS وهو احدث نظام في العالم والذي بمقدرته ارسال ملاحظات عن طريق الايميل و المسجات الـ SMS للقسم المسؤول
للعلم فقط في تصميم اي نظام غازات للمستشفيات يوجد نظام تنبيه Area Alarm و Master Alarm يوضح لقسم الصيانه و للممرضات مستوى جميع انواع الغازات و منها الاوكسجين و في حال تدني مستوى الاوكسجين يعطي تنبيه صوتي و مرئي عند قسم الصيانه و عند كاونتر الممرضات
و في كل طابق من المستشفى وذلك من اجل ان يتصل قسم الصيانه بشركة تزويد الاوكسجين وان لم يكن مسؤول الصيانه موجود فالممرضات على علم بالموضوع بسبب اللوحه الموجوده بالطوابق مقابل او خلف كاونتر الممرضات والتي تعطي تنبيه صوتي و مرئي بشكل واضح و غير منقطع حتى يتم اسكات التنبيه بالضغط على زر الـ Mute
مع العلم عند تصميم و تنفيذ اي مستشفى يتوفر خزان رئيسي و خزان احتياط ويتم احتساب خزان الاحتياط بان يتم تغطية مدة زمنيه من 24 الى 48 ساعه عند اعطاء اشارة التنبيه على النظام
واما بنسبه الى موضوع ان استهلاك مريض الكورونا للاكسجين اكثر من الطبيعي فهو صحيح وقد اصدر كتاب تعليمات خاصة بشهر 4/2020 ملحق للـ HTM 22 من بريطانيا و هو الكود المعتمد في الأردن لطريقة احتساب الاوكسجين الازم للمستشفيات التي تعالج مرضى الكورونا
لكن السؤال الحقيقي ، 24-48 ساعه اجهزة التنبيه تعمل بعدم وجود اوكسجين كافي في المستشفى !! اين قسم الصيانه و اين الممرضين في جميع الطوابق ؟ و اين تكنولوجيا الـ BMS ؟ واذا كان هناك خطأ بنظام التنبيه ف يوجد لوحة تنبيه احتياط منفصله عن لوحة التنبيه الرئيسيه تعمل كـ Backup For Failure
وهذا تعليق آخر لمهندس آخر
نظام الغازات الطبية في المستشفيات حسب الكودات العالمية يصمم لضمان استمرارية التزويد للأقسام الطبية بالكمية و الجودة المطلوبة و يتم ذلك من خلال وجود نظام تزويد أساسي (Primary Source ) مثل الخزانات و مولدات الأكسجين و في حالة الخزانات مدة التخزين تكون لتغطية احتياج المستشفى 14 يوم و من ثم يوجد نظام تزويد ثانوي ( Secondary Source ) و يتكون من أسطوانات غاز أوتوماتيكي سعة كل أسطوانة 6800 لتر (6500 لتر فعلي) بعدد يكفي لتغطية حمل المستشفى لمدة أربع ساعات و ثم يوجد نظام تزويد احتياطي ( Reserve Source) يتكون من 10 اسطوانات كما في النظام السابق.
هذا بالإضافة إلى وجود اسطوانات للتبديل السريع داخل غرفة الغازات الطبية في حالة تأخر التزويد.